보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2021년 3회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
환상선로의 단락보호에 주로 사용하는 계전방식은?

선택지 분석

1
비율차동계전방식

오답 함정 분석

비율차동계전방식은 주로 발전기나 변압기의 내부 권선 단락 및 지락 사고를 보호하기 위해 사용되는 방식입니다.
방향거리계전방식

정답 상세 해설

환상선로의 단락 보호에는 방향거리계전방식을 사용합니다.
Step 1: 환상선로(Ring Main)의 특성을 분석합니다. 환상선로는 선로가 루프 형태로 구성되어 있어 고장 발생 시 양방향에서 고장 전류가 유입되는 특징이 있습니다.
Step 2: 보호 협조의 필요성을 검토합니다. 전원이 양단에 있거나 루프인 경우 단순 과전류 계전기로는 고장 구간을 선택적으로 차단하기 어렵기 때문에 전류의 방향을 판별해야 합니다.
Step 3: 방향거리계전방식의 원리를 적용합니다. 방향 계전기로 전류의 방향을 확인하고 거리 계전기로 고장점까지의 임피던스를 측정하여 사고 구간을 정확하게 검출하고 차단합니다.
3
과전류계전방식

오답 함정 분석

과전류계전방식은 전원이 한쪽에만 있는 방사상 선로의 단락 보호에 주로 사용되며 환상선로에는 부적합합니다.
4
선택접지계전방식

오답 함정 분석

선택접지계전방식은 병렬 2회선 선로에서 지락 사고가 발생했을 때 사고 회선만을 선택하여 차단하는 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
환상선로에서 왜 방향성이 있는 계전기가 필요한가요?
환상선로는 고장 시 양쪽 방향에서 전류가 유입될 수 있으므로, 어느 방향에서 사고가 났는지 판별해야만 사고 구간만 골라 차단할 수 있기 때문입니다.
Q.
거리계전기는 어떤 역할을 하나요?
설치점에서 고장 지점까지의 전기적 거리(임피던스)를 측정하여 설정 범위 내의 사고인지 판단하는 역할을 합니다.