전압조정
전기기사 필기 2014년 1회 38번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
배전선로의 배전 변압기 탭을 선정함에 있어 틀린 것은?
선택지 분석
1
중부하시 탭 변경점 직전의 저압선 말단 수용가의 전압을 허용전압 변동의 하한보다 저하시키지 않아야 한다.
오답 함정 분석
중부하시 전압 강하가 최대가 되므로 말단 수용가의 전압이 하한치 미만으로 떨어지지 않도록 관리하는 것은 올바른 탭 선정 기준입니다.
2
중부하시 탭 변경점 직후 변압기에 접속된 수용가 전압을 허용전압 변동의 상한보다 초과 시키지 않아야 한다.
오답 함정 분석
중부하시 탭을 조정하여 전압을 승압시킨 직후, 변압기 인근 수용가에 과전압이 걸리지 않도록 상한치를 관리하는 것은 타당합니다.
3
경부하시 변전소 송전전압을 저하시 최초의 탭 변경점 직전의 저압선 말단 수용가의 전압을 허용변동의 하한보다 저하 시키지 않아야 한다.
오답 함정 분석
경부하시 송전전압을 낮추어 운용하더라도 선로 말단 수용가의 전압이 규정된 하한치 아래로 내려가지 않도록 보장해야 합니다.
경부하시 탭 변경점 직후의 변압기에 접속된 전압을 허용 전압 변동의 하한보다 초과하지 않아야 한다.
정답 상세 해설
경부하시 탭 변경점 직후의 전압은 허용 전압 변동의 상한을 초과하지 않도록 관리하는 것이 올바른 기준입니다.
•
Step 1: 배전 변압기 탭 선정의 목적을 파악합니다. 선로의 전압 강하와 부하 변동에 대응하여 모든 수용가의 전압을 허용 범위(상한~하한) 내로 유지하는 것이 핵심입니다.
•
Step 2: 경부하시의 전압 특성을 분석합니다. 경부하시에는 선로 전류가 적어 전압 강하가 작으므로, 전압이 전체적으로 상승하는 경향을 보입니다.
•
Step 3: 탭 변경점 직후의 제약 조건을 도출합니다. 탭을 통해 전압을 조정한 직후 지점은 해당 구간 내에서 전압이 가장 높은 지점이므로, 전압이 '하한보다 초과하지 않아야 한다'는 표현은 논리적으로 맞지 않으며 '상한을 초과하지 않아야 한다'는 기준을 적용해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
배전 변압기의 탭을 조정하는 주된 이유는 무엇인가요?
선로의 임피던스에 의한 전압 강하로 인해 수용가 전압이 규정 범위를 벗어나는 것을 방지하고, 적정 전압을 유지하기 위해 변압기 권수비를 조정하는 것입니다.
Q.
중부하시와 경부하시의 탭 선정 기준이 왜 다른가요?
중부하시에는 전압 강하가 커서 전압 저하가 문제되므로 하한치 유지가 중요하고, 경부하시에는 전압 강하가 작아 전압 상승이 문제되므로 상한치 유지가 중요하기 때문입니다.