전력계통의 전압조정설비에 대한 특징으로 옳지 않은 것은?

선택지 분석

1
병렬콘덴서는 진상능력만을 가지고 병렬리액터는 진상능력이 없다.

오답 함정 분석

병렬콘덴서는 진상 무효전력을 공급하는 설비이며, 병렬리액터는 지상 무효전력을 흡수하여 전압을 낮추는 설비이므로 진상 능력이 없다는 설명은 옳습니다.
동기조상기는 조정의 단계가 불연속적이나 직렬 콘덴서 및 병렬리액터는 연속적이다.

정답 상세 해설

동기조상기는 회전기기로서 계자전류를 가감하여 무효전력을 연속적으로 조정할 수 있는 장점이 있습니다.
Step 1: 조상설비의 조정 방식 구분. 동기조상기는 회전기기 특성상 전압 조정을 연속적으로 수행하며, 전력용 콘덴서나 분로리액터는 정지기기로서 개폐기에 의해 단계적으로 투입되므로 불연속적입니다.
Step 2: 선지의 오류 분석. 해당 선지는 동기조상기를 불연속적이라고 표현하고 정지기기인 리액터 등을 연속적이라고 설명하였으므로 실제 특성과 정반대로 서술되었습니다.
Step 3: 결론 도출. 따라서 동기조상기는 연속적 조정이 가능하고, 병렬리액터 및 콘덴서는 불연속적(단계적) 조정을 한다는 점이 올바른 특징입니다.
3
동기조상기는 무효전력의 공급과 흡수가 모두 가능하여 진상 및 지상용량을 갖는다

오답 함정 분석

동기조상기는 과여자 운전 시 콘덴서(진상)로, 부족여자 운전 시 리액터(지상)로 작용하여 양방향 조정이 가능합니다.
4
병렬리액터는 장거리 초고압송전선 또는 지중선계통의 충전용량 보상용으로 주요 발ㆍ변전소 에 설치된다.

오답 함정 분석

병렬리액터(분로리액터)는 페란티 현상 방지를 위해 선로의 정전용량에 의한 충전전류를 상쇄하는 목적으로 설치되는 것이 맞습니다.

자주 묻는 질문

Q.
동기조상기가 연속적인 조정을 할 수 있는 이유는 무엇인가요?
동기조상기는 동기전동기를 무부하 상태로 운전하며 계자전류를 미세하게 조절할 수 있기 때문에 무효전력을 끊김 없이 연속적으로 제어할 수 있습니다.
Q.
전력용 콘덴서의 조정 단계가 불연속적인 이유는 무엇인가요?
전력용 콘덴서는 여러 개의 단위 콘덴서를 뱅크 단위로 구성하여 차단기나 개폐기로 투입 및 개방하기 때문에, 투입되는 뱅크 수에 따라 단계적으로만 용량이 변화하기 때문입니다.
Q.
페란티 현상을 방지하기 위해 사용하는 설비는 무엇인가요?
선로의 정전용량에 의해 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 페란티 현상을 방지하기 위해서는 지상 무효전력을 흡수하는 분로(병렬)리액터를 사용합니다.