전선로(저압)

전기기사 필기 2019년 1회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

선택지 분석

조명 및 세척이 가능한 적당한 장치를 시설할 것

정답 상세 해설

지중함의 시설 기준에는 조명이나 세척 장치 설치에 관한 규정이 존재하지 않습니다.
Step 1: 관련 법령 확인. 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 지중함은 견고성, 배수 구조, 뚜껑의 잠금 장치 등을 갖추어야 한다고 명시되어 있습니다.
Step 2: 세부 항목 검토. 지중함은 차량 및 중량물의 압력에 견디는 구조여야 하며, 고인 물을 제거할 수 있는 배수 설비가 필요하고, 관계자 외에는 열 수 없도록 시설해야 합니다.
Step 3: 결론 도출. 조명 및 세척 장치는 법적 필수 시설 기준에 해당하지 않으므로 1번이 틀린 설명입니다.
2
견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것

오답 함정 분석

지중함은 상부의 하중으로부터 설비를 보호하기 위해 반드시 중량물의 압력에 견디는 견고한 구조여야 합니다.
3
그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있는 것

오답 함정 분석

지중함 내부의 부식 및 절연 저하를 방지하기 위해 고인 물을 배수할 수 있는 구조를 갖추는 것은 필수 기준입니다.
4
뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

오답 함정 분석

감전 사고 예방 및 설비 보안을 위해 지중함 뚜껑은 전용 기구 등을 사용하여 시설자만 열 수 있도록 제한해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중함의 크기가 크면 추가로 설치해야 하는 장치가 있나요?
지중함의 용적이 1m³ 이상인 경우에는 폭발성 가스의 침입을 방지하기 위한 통풍 장치나 가스를 방산하기 위한 장치를 반드시 시설해야 합니다.
Q.
지중함 내부에 조명을 설치하면 안 되나요?
설치 자체가 금지된 것은 아니나, 전기설비기술기준에서 요구하는 필수 시설 기준에는 포함되지 않으므로 시험 문제에서는 틀린 답안으로 간주됩니다.