특수설비(저압)
전기기사 필기 2006년 3회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비의 배선공사를 할 수 있는 것은?
선택지 분석
1
애자사용공사
오답 함정 분석
애자사용공사는 전선이 노출되어 분진에 의한 화재나 폭발 위험이 크므로 금지됩니다.
2
캡타이어 케이블공사
오답 함정 분석
캡타이어 케이블은 이동용 전선으로 주로 사용되며 고정 배선용으로는 안전성이 부족하여 허용되지 않습니다.
3
합성수지관공사
오답 함정 분석
합성수지관공사는 기계적 강도가 낮고 열에 취약하여 폭연성 분진 장소의 시설 기준에 부합하지 않습니다.
금속관공사
정답 상세 해설
폭연성 분진 장소에서는 폭발 방지를 위해 금속관공사 또는 케이블공사만을 허용합니다.
•
Step 1: 장소의 위험성 분석. 폭연성 분진이나 화약류 분말이 있는 곳은 미세한 전기 불꽃으로도 폭발할 수 있는 고위험 지역입니다.
•
Step 2: 법적 시설 기준 확인. 관련 기술기준에 따라 저압 옥내 배선 시 기계적 강도가 높고 방폭 성능을 기대할 수 있는 금속관공사를 채택해야 합니다.
•
Step 3: 공사 방법의 확정. 애자, 합성수지관, 캡타이어 케이블은 보호 성능 부족으로 제외되며 금속관공사가 최종적으로 적합합니다.
자주 묻는 질문
Q.
폭연성 분진 장소에서 케이블공사를 할 때 주의할 점은 무엇인가요?
케이블을 사용하는 경우 관이나 기타 방호 장치에 넣어 시설함으로써 기계적 손상을 방지해야 합니다.
Q.
금속관공사 시 관의 연결은 어떻게 해야 하나요?
관 상호 간 및 박스와의 접속은 5턱 이상의 나사 조임을 통해 견고하고 기밀하게 연결해야 합니다.