Q문제
전원 측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격전류가 몇 이하의 것이면 이 전로에 접속하는 단상 전동기에는 과부하 보호장치를 생략할 수 있는가?
선택지 분석
1
15
오답 함정 분석
15A는 배선용 차단기가 아닌 과전류 차단기 중 퓨즈를 사용하는 경우의 생략 기준입니다.
20
정답 상세 해설
단상 전동기 전원 측에 배선용 차단기를 시설하는 경우, 그 정격전류가 20A 이하이면 과부하 보호장치 생략이 가능합니다.
•
Step 1: 관련 규정 검토. 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에서는 전동기의 소손을 방지하기 위해 과부하 보호장치 시설을 규정하고 있으나, 전로의 특성에 따라 예외 조항을 두고 있습니다.
•
Step 2: 배선용 차단기 기준 적용. 전원 측 전로에 시설된 과전류 차단기가 배선용 차단기인 경우, 정격전류가 20A 이하인 전로에 접속하는 전동기는 과부하 보호장치를 생략할 수 있습니다.
•
Step 3: 퓨즈와의 차이점 확인. 동일한 조건에서 과전류 차단기가 퓨즈인 경우에는 15A 이하일 때 생략이 가능하므로, 문제에서 요구한 배선용 차단기 기준인 20A가 정답이 됩니다.
3
30
오답 함정 분석
30A는 일반적인 저압 분기회로의 규격 중 하나이나 전동기 과부하 보호장치 생략 기준에는 해당하지 않습니다.
4
50
오답 함정 분석
50A는 전동기 보호를 위한 생략 기준치보다 높은 정격전류로, 이 경우 반드시 별도의 보호장치를 시설해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
과전류 차단기로 퓨즈를 사용하는 경우에는 기준이 어떻게 되나요?
과전류 차단기로 퓨즈를 사용하는 경우에는 정격전류가 15A 이하일 때 전동기 과부하 보호장치를 생략할 수 있습니다.
Q.
전동기의 용량이 매우 작은 경우에도 무조건 보호장치를 달아야 하나요?
전동기의 정격 출력이 0.2kW 이하인 경우에는 과부하로 인한 소손 위험이 상대적으로 적어 보호장치 시설을 생략할 수 있습니다.