전선로(저압)

전기기사 필기 2009년 3회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
다음 중 수상 전선로를 시설하는 경우에 대한 설명으로 알맞은 것은?

선택지 분석

1
사용전압이 고압인 경우에는 제 3종 캡타이어 케이블을 사용한다.

오답 함정 분석

고압 수상 전선로에는 고압용 캡타이어 케이블을 사용하여야 하며, 제3종 캡타이어 케이블은 저압용에 해당하므로 부적절합니다.
2
가공 전선로의 전선과 접속하는 경우, 접속점이 육상에 있는 경우에는 지표상 4m 이상의 높이로 지지물에 견고하게 붙인다.

오답 함정 분석

수상 전선로와 가공 전선로의 접속점이 육상에 있는 경우, 지표상 높이는 5m 이상으로 시설하여야 합니다.
가공 전선로의 전선과 접속하는 경우, 접속점이 수면 상에 있는 경우, 사용전압이 고압인 경우에는 수면상 5m 이상의 높이로 지지물에 견고하게 붙인다.

정답 상세 해설

수상 전선로의 시설 기준 중 가공 전선로와의 접속 시 높이 규정을 검토합니다.
Step 1: 접속점이 수면 상에 위치하는 경우의 전압별 높이 기준을 확인합니다. 저압인 경우에는 수면상 4m 이상, 고압인 경우에는 수면상 5m 이상의 높이를 유지해야 합니다.
Step 2: 문제에서 제시된 조건인 '고압'과 '수면상 5m 이상'은 해당 기술기준의 규정과 정확히 일치합니다.
Step 3: 따라서 접속점이 수면 상에 있고 고압인 경우 5m 이상의 높이로 지지물에 견고하게 부착하여 시설하는 것이 올바른 방법입니다.
4
고압 수상 전선로에 지락이 생길 때를 대비하여 전로를 수동으로 차단하는 장치를 시설한다.

오답 함정 분석

고압 수상 전선로에 지락이 발생한 경우, 안전을 위해 전로를 수동이 아닌 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
수상 전선로에서 사용하는 전선의 종류는 무엇인가요?
저압 수상 전선로에는 클로로프렌 캡타이어 케이블 등을 사용하며, 고압 수상 전선로에는 반드시 고압용 캡타이어 케이블을 사용해야 합니다.
Q.
접속점이 육상에 있을 때와 수면 상에 있을 때의 높이 기준이 다른가요?
네, 다릅니다. 육상에 있는 경우에는 전압에 관계없이 지표상 5m 이상이어야 하며, 수면 상에 있는 경우에는 저압 4m, 고압 5m 이상으로 구분됩니다.
Q.
수상 전선로의 지락 보호 장치는 어떤 방식으로 작동해야 하나요?
고압 수상 전선로에 지락이 발생했을 때 위험을 방지하기 위해 전로를 자동으로 차단하는 장치를 반드시 갖추어야 합니다.
전기기사 필기 2009년 3회 88번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프