전로의 절연

전기기사 필기 2019년 1회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
최대사용전압이 22900V인 3상 4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?

선택지 분석

1
32510

오답 함정 분석

중성선 다중접지식 전로의 배수(0.92)가 아닌 잘못된 배수를 적용하여 계산한 오답입니다.
2
28752

오답 함정 분석

최대사용전압에 1.25배(중성점 비접지식 등)를 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
3
25229

오답 함정 분석

최대사용전압에 1.1배(중성점 접지식 등)를 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
21068

정답 상세 해설

중성선 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.92배입니다.
- Step 1: 주어진 전로의 접지 방식과 최대사용전압을 확인합니다. (3상 4선식 중성선 다중접지식, 최대사용전압 22,900V)
- Step 2: 중성선 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 계산 공식을 적용합니다. (시험전압 = 최대사용전압 × 0.92)
- Step 3: 값을 대입하여 계산합니다. (22,900V × 0.92 = 21,068V)

자주 묻는 질문

Q.
중성선 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압은 어떻게 계산하나요?
최대사용전압에 0.92를 곱하여 계산합니다.
Q.
중성점 접지식 전로와 다중접지식 전로의 시험전압 배수는 어떻게 다른가요?
일반적인 중성점 접지식 전로(60kV 초과)는 최대사용전압의 1.1배를 적용하지만, 중성선 다중접지식 전로는 0.92배를 적용합니다.