접지시스템

전기기사 필기 2013년 3회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
관, 암거, 기타 지중전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가? (단, 금속제 부분에는 케이블을 지지하는 금구류를 제외한다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

선택지 분석

1
제1종 접지공사

오답 함정 분석

제1종 접지공사는 주로 고압 또는 특고압 기계기구의 외함 등에 적용되는 규정입니다.
2
제2종 접지공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 변압기의 중성점 접지 등 혼촉 방지를 위해 적용되는 규정입니다.
제3종 접지공사

정답 상세 해설

지중전선의 방호장치 금속제 부분 및 금속 피복에는 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 구 전기설비기술기준 제151조(지중전선의 피복의 접지) 규정을 확인합니다. 해당 규정에 따르면 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체 및 지중전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분에는 접지공사가 필요합니다.
Step 2: 접지 종별을 결정합니다. 해당 설비에는 제3종 접지공사를 적용하도록 명시되어 있습니다. 다만, 케이블을 지지하는 금구류는 접지 대상에서 제외됩니다.
Step 3: 현재 한국전기설비규정(KEC) 시행으로 종별 접지(1, 2, 3종) 구분은 폐지되었으나, 본 문항은 개정 전 기준을 바탕으로 제3종 접지공사를 정답으로 채택합니다.
4
특별 제3종 접지공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압 기계기구 외함 등에 적용되는 규정입니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중전선로의 모든 금속제 부품에 접지를 해야 하나요?
아니요, 케이블을 지지하는 금구류(금속제 부속품)는 접지 대상에서 제외됩니다.
Q.
KEC 개정 이후에는 접지 기준이 어떻게 바뀌었나요?
KEC에서는 기존의 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지 구분이 폐지되고, 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 세분화 및 통합되었습니다.
전기기사 필기 2013년 3회 94번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프