중성점접지방식

전기기사 필기 2019년 1회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
1선 지락 시에 지락전류가 가장 작은 송전계통은?

선택지 분석

1
비접지식

오답 함정 분석

비접지 방식은 지락전류가 작지만, 소호리액터 접지 방식은 공진을 통해 지락전류를 이론상 0으로 만들 수 있어 더 작습니다.
2
직접접지식

오답 함정 분석

직접접지 방식은 임피던스가 매우 낮아 지락전류가 계통 방식 중 가장 큽니다.
3
저항접지식

오답 함정 분석

저항접지 방식은 저항값으로 전류를 제한하지만, 소호리액터 방식의 공진 상쇄 효과만큼 전류를 줄이지는 못합니다.
소호리액터접지식

정답 상세 해설

소호리액터 접지 방식은 계통의 대지 정전용량과 병렬 공진을 일으키는 리액터를 중성점에 연결하여 지락전류를 최소화하는 방식입니다.
Step 1: 지락전류의 구성 이해. 1선 지락 시 발생하는 지락전류는 대지 정전용량에 의한 진상 전류와 소호리액터에 의한 지상 전류의 합으로 나타납니다.
Step 2: 병렬 공진 조건 적용. 소호리액터의 인덕턴스(L)와 선로의 대지 정전용량(C)이 의 공진 조건을 만족하도록 조정합니다.
Step 3: 전류 상쇄 및 최소화. 공진 상태에서는 진상 전류와 지상 전류가 서로 상쇄되어 지락 지점에 흐르는 전류는 이론적으로 0이 되며, 실제로는 저항 성분에 의한 미소 전류만 흐르게 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
소호리액터 접지 방식의 가장 큰 장점은 무엇인가요?
지락전류가 매우 작아 지락 사고 시에도 송전을 계속할 수 있으며, 유도 장해가 적고 과도 안정도가 높다는 점입니다.
Q.
소호리액터 접지에서 합조도란 무엇인가요?
리액터의 탭 전류와 지락 시의 충전 전류의 비율을 의미하며, 보통 10% 정도의 과보상 상태로 운용합니다.