중성점접지방식
전기기사 필기 2009년 1회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변압기 중성점의 비접지방식을 직접접지방식과 비교한 것 중 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
전자유도장해가 격감된다.
오답 함정 분석
비접지 방식은 지락 전류가 매우 작기 때문에 인근 통신선에 미치는 전자유도장해가 거의 발생하지 않는 것이 특징입니다.
2
지락 전류가 작다.
오답 함정 분석
비접지 방식에서 지락 사고 시 흐르는 전류는 선로의 대지 정전용량에 의한 미미한 충전 전류뿐이므로 지락 전류가 매우 작습니다.
보호 계전기의 동작이 확실하다.
정답 상세 해설
비접지 방식은 지락 전류가 매우 작아 보호 계전기가 사고를 검출하기 어렵고 동작이 불확실하다는 단점이 있습니다.
•
Step 1: 비접지 방식의 지락 전류 특성 분석. 비접지 계통은 중성점이 접지되어 있지 않아 지락 사고 시 대지 정전용량에 의한 아주 작은 충전 전류만 흐르게 됩니다.
•
Step 2: 보호 계전기 동작 조건 검토. 보호 계전기가 신속하고 정확하게 동작하려면 충분한 크기의 고장 전류가 유입되어야 하지만, 비접지 방식은 전류가 너무 작아 검출이 곤란합니다.
•
Step 3: 직접접지 방식과의 비교 및 결론. 보호 계전기의 동작이 확실한 것은 지락 전류가 최대인 직접접지 방식의 특징이므로, 비접지 방식에 대한 설명으로는 옳지 않습니다.
4
선로에 흐르는 영상 전류는 없다.
오답 함정 분석
비접지 방식은 중성점 접지 통로가 없으므로 지락 시에도 직접접지 방식처럼 큰 영상 전류가 계통에 흐르지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
비접지 방식에서 보호 계전기 동작이 어려운 이유는 무엇인가요?
지락 사고 시 흐르는 전류가 선로의 충전 전류 정도로 매우 작아서, 계전기가 사고를 인식할 수 있는 최소 동작 전류에 도달하지 못하기 때문입니다.
Q.
직접접지 방식과 비접지 방식의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
가장 큰 차이는 지락 전류의 크기입니다. 직접접지 방식은 지락 전류가 매우 커서 계전기 동작이 확실하지만 유도 장해가 크고, 비접지 방식은 지락 전류가 매우 작아 유도 장해는 적지만 계전기 동작이 불확실합니다.