수력발전

전기기사 필기 2019년 1회 25번

과목 / 챕터전력공학 / 발·변전 일반
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
총 낙차 , 사용수량 인 수력발전소의 발전기출력은 약 몇 인가? (단, 수차 및 발전기효율은 각각 , 라하고, 손실낙차는 총 낙차의 라고 한다.)

선택지 분석

48750

정답 상세 해설

수력발전소의 발전기 출력은 유효낙차와 효율을 고려하여 계산합니다.
Step 1: 유효낙차 계산 총 낙차에서 손실낙차를 제외하여 유효낙차()를 구합니다.
Step 2: 발전기 출력 공식 적용 발전기 출력 는 다음 공식을 사용하여 계산합니다. (여기서 : 사용수량, : 유효낙차, : 수차 효율, : 발전기 효율)
Step 3: 값 대입 및 결과 도출 주어진 값을 공식에 대입합니다. 따라서 발전기 출력은 약 입니다.
2
51860

오답 함정 분석

손실낙차를 고려하지 않고 총 낙차(300m)를 그대로 유효낙차로 잘못 적용하여 계산한 결과입니다.
3
54170

오답 함정 분석

수차 효율(90%)을 누락하고 발전기 효율만 적용하여 계산한 결과입니다.
4
54970

오답 함정 분석

유효낙차 및 효율 적용 과정에서 잘못된 수치를 대입하여 발생한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
유효낙차는 어떻게 구하나요?
총 낙차에서 마찰 등에 의해 발생하는 손실낙차를 뺀 값이 유효낙차입니다. 본 문제에서는 총 낙차의 6%가 손실되므로, 나머지 94%를 유효낙차로 계산합니다.
Q.
수력발전소의 출력 공식에서 9.8은 어떤 의미인가요?
9.8은 중력가속도()와 물의 밀도()를 고려하여 단위를 로 맞추기 위해 사용되는 상수입니다.
Q.
수차 효율과 발전기 효율은 왜 모두 곱해주나요?
물이 가진 에너지가 수차를 돌리는 기계적 에너지로 변환될 때 수차 효율이 적용되고, 이 기계적 에너지가 다시 전기에너지로 변환될 때 발전기 효율이 적용되기 때문에 전체 출력을 구하려면 두 효율을 모두 곱해야 합니다.
전기기사 필기 2019년 1회 25번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프