변전방식 및 변전설비
전기기사 필기 2012년 1회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 발·변전 일반 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?
선택지 분석
1
CT
오답 함정 분석
CT(변류기)는 일반적인 부하 전류나 과전류를 검출하는 장치로, 비접지 선로의 영상전류만을 전담하여 공급하는 장치가 아닙니다.
2
GPT
오답 함정 분석
GPT(접지형 계기용 변압기)는 비접지 계통에서 지락 사고 시 발생하는 영상전압(V0)을 검출하는 장치이며, 영상전류를 공급하는 장치가 아닙니다.
ZCT
정답 상세 해설
비접지 선로에서 지락 사고 시 발생하는 영상전류를 검출하여 계전기에 공급하는 장치는 영상변류기(ZCT)입니다.
•
Step 1: 비접지 계통의 지락 사고 특성을 파악합니다. 비접지 계통은 지락 전류가 매우 작기 때문에 이를 정밀하게 검출할 수 있는 영상전류(I0) 측정이 필수적입니다.
•
Step 2: 영상변류기(ZCT)의 동작 원리를 적용합니다. ZCT는 3상 전선을 동시에 관통시켜 전류의 벡터 합을 측정하며, 정상 시에는 합이 0이지만 지락 사고 시 발생하는 영상전류를 직접 검출합니다.
•
Step 3: 보호 계전기와의 연결을 확인합니다. ZCT에서 검출된 영상전류는 지락계전기(GR)나 선택지락계전기(SGR)에 공급되어 사고 구간을 차단하는 신호로 활용됩니다.
4
PT
오답 함정 분석
PT(계기용 변압기)는 고전압을 저전압으로 변성하여 전압계나 전압 계전기에 공급하는 장치로, 전류 검출과는 직접적인 관련이 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
비접지 계통에서 GPT와 ZCT의 차이점은 무엇인가요?
GPT는 영상전압(V0)을 검출하고, ZCT는 영상전류(I0)를 검출하여 각각 계전기에 정보를 제공합니다.
Q.
ZCT는 어떤 계전기와 함께 사용되나요?
주로 지락계전기(GR)나 선택지락계전기(SGR)와 조합되어 지락 사고를 보호합니다.