기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2018년 3회 91번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
특고압 옥외 배전용 변압기가 1대일 경우 특고압측에 일반적으로 시설하여야 하는 것은?

선택지 분석

1
방전기

오답 함정 분석

방전기는 피뢰기나 콘덴서의 잔류 전하 방전 등을 목적으로 하며, 변압기 인입구의 필수 보호 장치가 아닙니다.
2
계기용 변류기

오답 함정 분석

계기용 변류기(CT)는 전류 측정을 위한 장치로, 전로의 개폐나 과전류 보호를 직접 수행하는 필수 시설 대상이 아닙니다.
3
계기용 변압기

오답 함정 분석

계기용 변압기(PT)는 전압 측정을 위한 장치로, 변압기 자체의 보호 및 개폐를 위한 필수 장치가 아닙니다.
개폐기 및 과전류차단기

정답 상세 해설

특고압 옥외 배전용 변압기의 특고압측에는 전로의 개폐 및 사고 방지를 위한 장치를 시설해야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 특고압 전로에는 과전류에 의한 과열 및 화재 방지를 위해 과전류차단기를 설치합니다.
Step 2: 유지보수 및 점검 시 전로를 안전하게 분리하기 위해 개폐기를 함께 시설하는 것이 일반적입니다.
Step 3: 따라서 특고압측 인입구에는 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여 계통의 안전을 확보합니다.

자주 묻는 질문

Q.
특고압 옥외 배전용 변압기 시설 시 반드시 개폐기가 필요한 이유는 무엇인가요?
변압기의 점검, 수리 또는 사고 시 전로를 안전하게 분리하여 작업자의 안전을 확보하기 위해 반드시 시설해야 합니다.
Q.
과전류차단기는 어떤 역할을 하나요?
부하 측의 단락 사고나 과부하로 인해 발생하는 과전류로부터 변압기와 선로를 보호하여 소손 및 화재를 방지하는 역할을 합니다.
전기기사 필기 2018년 2회 91번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프