기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2017년 2회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
건조한 장소로서 전개된 장소에 고압 옥내배선을 시설할 수 있는 공사방법은?

선택지 분석

1
덕트 공사

오답 함정 분석

덕트 공사는 저압 옥내배선에서 주로 사용되며, 고압 옥내배선에는 허용되지 않는 방식입니다.
2
금속관 공사

오답 함정 분석

금속관 공사는 저압 옥내배선용이며, 고압 옥내배선 규정에는 포함되어 있지 않습니다.
애자사용 공사

정답 상세 해설

고압 옥내배선은 애자사용 공사, 케이블 공사, 케이블 트레이 공사에 한하여 시설할 수 있습니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 고압 옥내배선의 허용 공사 종류를 파악합니다. 규정상 애자사용 공사, 케이블 공사, 케이블 트레이 공사만이 가능합니다.
Step 2: 문제에서 제시된 '건조하고 전개된 장소'라는 조건을 확인합니다. 애자사용 공사는 이러한 환경에서 고압 배선을 시설할 때 적합한 방식입니다.
Step 3: 금속관, 덕트, 합성수지관 공사는 저압 옥내배선에 해당하므로 제외됩니다. 따라서 정답은 애자사용 공사입니다.
4
합성 수지관 공사

오답 함정 분석

합성 수지관 공사는 저압 옥내배선에 적용되는 방식이며, 고압 옥내배선에는 사용할 수 없습니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압 옥내배선 시 애자사용 공사의 이격 거리는 어떻게 되나요?
전선 상호 간은 8cm 이상, 전선과 조영재 사이는 5cm 이상 이격해야 합니다.
Q.
고압 옥내배선에 사용할 수 있는 전선의 종류는 무엇인가요?
애자사용 공사 시에는 공칭단면적 6mm² 이상의 연동절연전선을 사용해야 합니다.