접지시스템

전기기사 필기 2018년 3회 90번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
3.3kV용 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지공사는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

선택지 분석

1
제1종 접지공사

오답 함정 분석

제1종 접지공사는 특고압 계기용 변성기 2차측 전로에 적용되는 기준입니다.
2
제2종 접지공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 적용됩니다.
제3종 접지공사

정답 상세 해설

고압 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 전압 등급을 확인합니다. 문제에서 제시된 전압은 3.3kV로, 이는 600V 초과 7,000V 이하인 '고압'에 해당합니다.
Step 2: 계기용 변성기 2차측 접지 규정을 적용합니다. 구 전기설비기술기준에 따르면 고압용 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 참고로 특고압(7,000V 초과) 계기용 변성기의 2차측에는 제1종 접지공사를 시행합니다.
4
특별 제3종 접지공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압용 기계기구 외함 등에 적용되는 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
KEC 개정 이후에는 접지 종별이 어떻게 바뀌었나요?
KEC(한국전기설비규정) 시행에 따라 기존의 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지공사 구분은 폐지되었으며, 현재는 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분하여 시설합니다.
Q.
특고압 계기용 변성기라면 정답이 달라지나요?
네, 그렇습니다. 구 규정 기준으로 특고압(7,000V 초과) 계기용 변성기 2차측에는 제1종 접지공사를 시행해야 합니다.
전기기사 필기 2018년 2회 90번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프