중성점접지방식

전기기사 필기 2012년 2회 34번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
, 3상 3선식 비접지식에서 선로의 길이가 이고, 1선의 대지정전용량이 일때 1선 지락시의 고장전류 의 범위로 옳은것은?

선택지 분석

정답 상세 해설

1선 지락시의 고장전류는 약 0.718A로 1A보다 작습니다.
Step 1: 1선 지락전류 산출 공식 적용 비접지식 선로에서 1선 지락전류 는 대지정전용량에 의해 결정되며, 주어진 정답에 부합하는 산출식 를 적용합니다.
Step 2: 상전압 및 각속도 계산 - 상전압 - 각속도
Step 3: 고장전류 계산 - 따라서 범위에 해당합니다.
2

오답 함정 분석

계산된 지락전류는 약 0.718A이므로 해당 범위에 포함되지 않습니다.
3

오답 함정 분석

계산된 지락전류는 약 0.718A이므로 해당 범위에 포함되지 않습니다.
4

오답 함정 분석

계산된 지락전류는 약 0.718A이므로 해당 범위에 포함되지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
비접지 방식에서 1선 지락전류는 어떻게 계산되나요?
1선 지락전류는 선로의 대지정전용량, 선로의 길이, 그리고 상전압에 비례하여 계산됩니다.
Q.
상전압은 선간전압과 어떤 관계가 있나요?
3상 교류 방식에서 상전압은 선간전압을 루트 3()으로 나눈 값입니다.