전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2018년 1회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 이하 인가?

선택지 분석

100

정답 상세 해설

고압 보안공사 시 A종 철주를 지지물로 사용하는 경우의 최대 경간은 100m 이하로 규정되어 있습니다.
Step 1: 고압 보안공사의 적용 기준을 검토합니다. 고압 가공전선로가 다른 시설물과 접근하거나 교차하여 시설되는 경우 안전을 위해 강화된 기준을 적용합니다.
Step 2: 지지물의 종별에 따른 경간 제한 수치를 확인합니다. 관련 법령에 따르면 A종 철주, A종 철근 콘크리트주 및 목주는 100m 이하, B종 철주 및 B종 철근 콘크리트주는 150m 이하, 철탑은 400m 이하로 제한됩니다.
Step 3: 문제에서 제시된 지지물이 A종 철주이므로 법적 제한 거리인 100m를 정답으로 도출합니다.
2
150

오답 함정 분석

150m는 고압 보안공사에서 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 경우의 경간 제한 수치입니다.
3
250

오답 함정 분석

250m는 고압 보안공사가 아닌 일반적인 가공전선로에서 B종 지지물을 사용할 때의 표준 경간입니다.
4
400

오답 함정 분석

400m는 고압 보안공사에서 지지물로 철탑을 사용하는 경우에 해당하는 경간 제한 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압 보안공사 시 목주를 사용하면 경간은 어떻게 되나요?
목주는 A종 지지물과 동일한 기준을 적용받으므로 최대 경간은 100m 이하로 제한됩니다.
Q.
보안공사 종류에 따라 경간 기준이 모두 동일한가요?
아닙니다. 제1종, 제2종, 제3종 특고압 보안공사 등 보안공사의 종류와 전압 수준에 따라 경간 및 지지물 기준이 상이하게 적용됩니다.
전기기사 필기 2018년 1회 93번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프