발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2013년 3회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
수소냉각식 발전기안의 수소 순도가 몇 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설해야 하는가?
선택지 분석
1
65
오답 함정 분석
65%는 법적 경보 기준치인 85%보다 훨씬 낮은 수치로, 안전 확보를 위한 적절한 경보 시점이 아닙니다.
2
75
오답 함정 분석
75%는 폭발 위험 범위에 근접한 수치로, 규정상 이보다 높은 85%에서 미리 경보가 울려야 합니다.
85
정답 상세 해설
수소냉각식 발전기의 수소 순도가 85% 이하로 저하된 경우 경보장치를 시설해야 합니다.
•
Step 1: 수소냉각식 발전기의 안전 기준을 확인합니다. 수소는 공기와 혼합될 경우 폭발할 위험이 있으므로 순도 관리가 매우 중요합니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준의 규정을 적용합니다. 관련 규정에 따르면 발전기 내부의 수소 순도가 85% 이하로 떨어지면 사고 방지를 위해 경보를 울리도록 명시되어 있습니다.
•
Step 3: 시설 목적을 이해합니다. 이는 수소 순도 저하에 따른 냉각 성능 저하와 폭발성 혼합기 형성을 사전에 방지하기 위함입니다.
4
95
오답 함정 분석
95%는 수소냉각식 발전기의 정상적인 운전 범위에 해당하며, 경보를 발령해야 하는 위험 수준이 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
수소 순도가 낮아지면 어떤 위험이 있나요?
수소 순도가 낮아져 공기가 유입되면 폭발성 혼합 가스가 형성되어 내부 폭발 사고가 발생할 수 있습니다.
Q.
수소냉각 방식에서 경보 장치가 필요한 다른 항목은 무엇인가요?
수소의 순도뿐만 아니라 수소의 압력 변동이나 온도가 현저히 상승하는 경우에도 경보를 하는 장치를 시설해야 합니다.
Q.
왜 공기가 아닌 수소를 냉각재로 사용하나요?
수소는 공기에 비해 열전도율이 높고 밀도가 낮아 냉각 효율이 우수하며 발전기의 풍손을 줄일 수 있기 때문입니다.