가공전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2008년 3회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도가 이상의 것 또는 지름 몇 의 나경동선을 사용하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.6
오답 함정 분석
2.6 mm는 저압 가공전선(인입선 등)에서 주로 사용되는 규격으로, 고압 가공지선의 법적 기준에는 미달합니다.
2
3.2
오답 함정 분석
3.2 mm는 저압 가공전선로의 경동선 시설 기준 중 하나이나, 고압 가공지선에 요구되는 기계적 강도에는 부족합니다.
4.0
정답 상세 해설
고압 가공전선로의 가공지선 시설 기준에 따라 나경동선을 사용할 경우 지름은 4.0 mm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 가공지선의 시설 목적을 확인합니다. 가공지선은 뇌해 방지를 위해 전선로 최상단에 설치하여 직격뢰를 차단하는 역할을 합니다.
•
Step 2: 관련 법규를 적용합니다. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 고압 가공전선로에 시설하는 가공지선은 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4.0 mm 이상의 나경동선을 사용하도록 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 문제의 조건과 대조합니다. 문제에서 제시한 인장강도 조건(5.25 kN 이상)과 병행되는 나경동선의 굵기 규격은 4.0 mm입니다.
4
5.0
오답 함정 분석
5.0 mm는 특고압 가공전선로(시가지 등)에서 요구되는 가공지선의 규격으로, 고압 가공전선로의 기준보다 높게 설정된 값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
가공지선은 어떤 역할을 수행하나요?
가공전선로의 최상단에 가설되어 직격뢰로부터 전선로를 보호하고, 뇌전류를 대지로 방류하여 선로의 절연 파괴를 방지하는 역할을 합니다.
Q.
고압과 특고압 가공지선의 규격 차이는 어떻게 되나요?
고압 가공지선은 지름 4.0 mm(인장강도 5.26 kN) 이상을 사용하며, 특고압 가공지선은 지름 5.0 mm(인장강도 8.01 kN) 이상을 사용하는 것이 원칙입니다.