단거리 송전선로의 특성
전기기사 필기 2018년 1회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
29. 단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 이고 무유도성 부하전류 일 때 송전단 역률은? (단, 수전단 전압의 크기는 이고, 위상각은 이다.)
선택지 분석
1
오답 함정 분석
송전단 전압의 무효 성분을 유효 성분으로 나눈 값()으로 잘못 계산한 결과입니다.
2
오답 함정 분석
송전단 전압의 무효 성분을 전체 크기로 나눈 값()으로 잘못 계산한 결과입니다.
3
오답 함정 분석
임피던스나 전압 계산 과정에서 수치를 잘못 대입하여 도출된 오답입니다.
정답 상세 해설
송전단 역률은 입니다.
•
Step 1: 송전단 전압()을 계산합니다. 수전단 전압 , 부하전류 , 선로임피던스 이므로, 입니다.
•
Step 2: 송전단 전압의 크기()를 계산합니다. 입니다.
•
Step 3: 송전단 역률()을 계산합니다. 전류의 위상이 이므로, 송전단 역률은 송전단 전압의 유효 성분을 전체 크기로 나눈 값과 같습니다. 입니다.
자주 묻는 질문
Q.
무유도성 부하전류란 무엇인가요?
전압과 전류의 위상차가 없는, 즉 역률이 1인 부하에 흐르는 전류를 의미합니다.
Q.
송전단 전압은 어떻게 구하게 되나요?
수전단 전압에 선로에서 발생하는 전압강하(전류와 선로임피던스의 곱)를 벡터적으로 더하여 계산합니다.