접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2017년 3회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
가공 접지선을 사용하여 제 2종 접지공사를 하는 경우 변압기의 시설 장소로부터 몇 까지 떼어 놓을 수 있는가?
선택지 분석
1
50
오답 함정 분석
50m는 가공 접지선을 이용한 제2종 접지공사의 최대 이격 거리 규정에 해당하지 않습니다.
2
100
오답 함정 분석
100m는 규정된 최대 이격 거리인 200m보다 짧은 수치로, 법적 한계치가 아닙니다.
3
150
오답 함정 분석
150m는 관련 법령에서 정한 최대 이격 거리 기준에 부합하지 않습니다.
200
정답 상세 해설
가공 접지선을 이용한 제2종 접지공사 시 변압기로부터의 최대 이격 거리는 200m입니다.
•
Step 1: 제2종 접지공사는 고압 전로와 저압 전로가 혼촉되었을 때 저압측의 전위 상승을 방지하기 위해 시행합니다.
•
Step 2: 변압기가 설치된 장소에서 규정된 접지 저항값을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 별도의 장소에 설치할 수 있습니다.
•
Step 3: 전기설비기술기준에 의거하여, 이때 변압기 시설 장소로부터 떼어 놓을 수 있는 거리는 최대 200m까지로 제한됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
가공 접지선을 사용하는 이유는 무엇인가요?
변압기 설치 장소에서 접지 저항이 충분히 나오지 않을 때, 저항이 낮은 다른 곳에 접지극을 설치하기 위해 사용합니다.
Q.
200m 기준은 모든 접지공사에 적용되나요?
아닙니다. 본 기준은 가공 접지선을 사용하여 제2종 접지공사를 하는 경우에 특정하여 적용되는 거리 제한입니다.