고장계산과 대책

전기기사 필기 2017년 3회 30번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로의 고장전류 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

선택지 분석

1선 지락

정답 상세 해설

영상 임피던스는 고장 회로에 접지점이 존재하여 영상 전류가 흐를 수 있는 경로가 형성될 때만 계산에 필요합니다.
Step 1: 대칭좌표법에 의한 고장 해석 시 영상 임피던스(Z0)는 지락 고장과 같이 중성점을 통해 전류가 흐르는 경우에 고려됩니다.
Step 2: 1선 지락 고장은 대표적인 불평형 고장으로 정상, 역상, 영상 임피던스가 모두 회로에 포함되어야 합니다.
Step 3: 따라서 지락 전류가 발생하는 1선 지락 고장 계산 시 반드시 영상 임피던스를 사용해야 합니다.
2
3상 단락

오답 함정 분석

3상 단락은 대칭적 평형 고장이므로 정상 임피던스만 필요하며 영상 및 역상 임피던스는 필요하지 않습니다.
3
3선 단선

오답 함정 분석

단선 고장은 회로가 개방되는 고장으로 일반적인 단락이나 지락 고장전류 계산과는 해석 방식이 다릅니다.
4
선간 단락

오답 함정 분석

선간 단락은 지락을 동반하지 않는 불평형 고장이므로 정상과 역상 임피던스만 필요하고 영상 임피던스는 필요하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
영상 임피던스가 필요한 고장의 특징은 무엇인가요?
고장 전류가 대지로 흐르는 경로(지락)가 존재하여 영상 전류가 발생하는 경우에만 영상 임피던스가 필요합니다.
Q.
3상 단락 고장에서는 왜 영상 임피던스를 고려하지 않나요?
3상 단락은 평형 고장으로 각 상의 전류 합이 0이 되어 영상 전류가 흐르지 않기 때문입니다.
전기기사 필기 2017년 3회 30번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프