중성점접지방식
전기기사 필기 2015년 2회 35번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
35. 일반적인 비접지 3상 송전선로의 1선 지락 고장 발생시 각 상의 전압은 어떻게 되는가?
선택지 분석
1
고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 두 상의 전압은 변동되지 않는다.
오답 함정 분석
비접지 방식은 지락 시 중성점 전위가 이동하므로 건전상의 전압이 반드시 상승합니다.
고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 두 상의 전압은 상승한다.
정답 상세 해설
비접지 계통에서 1선 지락 시 고장 상의 전압은 0으로 떨어지고 건전상의 전압은 루트 3배 상승합니다.
•
Step 1: 고장 상의 전위 변화 분석. 1선 지락 시 고장 상은 대지와 직접 연결되어 대지 전위와 같아지므로 전압이 0으로 감소합니다.
•
Step 2: 중성점 전위의 이동. 비접지 방식은 중성점이 접지되어 있지 않아 고장 시 중성점 전위가 상전압(E)만큼 상승합니다.
•
Step 3: 건전상의 전압 상승. 중성점 전위 상승의 영향으로 고장이 발생하지 않은 나머지 두 상의 대지 전압은 평상시의 루트 3배(선간전압)로 증가합니다.
3
고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 상의 전압도 떨어진다.
오답 함정 분석
지락 사고 시 건전상의 전압이 떨어지는 현상은 발생하지 않으며 전위 상승이 발생합니다.
4
고장 상의 전압이 상승한다.
오답 함정 분석
고장 상은 대지와 연결되어 전위가 0에 수렴하므로 전압 상승은 불가능합니다.
자주 묻는 질문
Q.
비접지 방식에서 건전상의 전압은 최대 몇 배까지 상승하나요?
이론적으로 평상시 대지 전압의 루트 3배까지 상승하여 절연에 영향을 줍니다.
Q.
지락 고장 시 고장 상의 전압이 0이 되는 이유는 무엇인가요?
고장 상이 대지와 직접 연결되면서 대지와 동일한 전위(0V)를 갖게 되기 때문입니다.