배전방식

전기기사 필기 2007년 2회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압뱅킹배전방식에서 캐스케이딩(cascading) 현상이란?

선택지 분석

1
저압선이나 변압기에 고장이 생기면 자동적으로 고장이 제거되는 현상

오답 함정 분석

캐스케이딩은 고장이 자동으로 제거되는 긍정적인 현상이 아니라, 고장이 확산되는 부정적인 현상을 의미합니다.
2
변압기의 부하배분이 균일하지 못한 현상

오답 함정 분석

저압 뱅킹 방식은 오히려 부하 배분을 균일하게 할 수 있는 장점이 있으며, 캐스케이딩은 이와 무관한 사고 확산 현상입니다.
저압선의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상

정답 상세 해설

캐스케이딩 현상은 저압 뱅킹 방식의 가장 큰 단점으로, 고장 구간이 연쇄적으로 확대되는 현상을 의미합니다.
Step 1: 저압 뱅킹 방식은 변압기 2차측 저압선을 공통으로 연결하여 부하를 분담하는 방식입니다.
Step 2: 저압선이나 변압기에서 사고가 발생할 경우, 병렬로 연결된 다른 건전한 변압기들이 과부하 상태가 되어 보호 장치가 동작하게 됩니다.
Step 3: 이로 인해 사고와 직접 관련이 없는 건전한 변압기들까지 계통에서 분리되어 정전 범위가 광범위하게 확대됩니다.
4
전압동요가 적은 현상

오답 함정 분석

전압 동요가 적은 것은 저압 뱅킹 방식의 장점 중 하나이며, 캐스케이딩은 시스템의 신뢰도를 떨어뜨리는 단점입니다.

자주 묻는 질문

Q.
캐스케이딩 현상을 방지하기 위한 대책은 무엇인가요?
변압기와 변압기 사이의 저압 간선에 적절한 용량의 구분 퓨즈(Banking Fuse)를 설치하여 고장 구간을 신속히 분리해야 합니다.
Q.
저압 뱅킹 방식의 주요 장점은 무엇인가요?
전압 강하와 전력 손실이 경감되며, 변압기 용량을 효율적으로 이용할 수 있어 부하 밀도가 높은 지역에 유리합니다.
Q.
캐스케이딩이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
국부적인 고장이 계통 전체로 파급되어 광범위한 지역에 정전이 발생하는 전력 공급의 신뢰도 저하 문제가 발생합니다.
전기기사 필기 2007년 2회 38번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프