가공전선로의 지지물에 시설하는 지선에 관한 사항으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
소선은 지름 2.0mm 이상인 금속선을 사용한다.

오답 함정 분석

지선에 사용하는 소선의 지름은 2.6mm 이상이어야 합니다.
2
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 6.0m 이상이다.

오답 함정 분석

도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5.0m 이상이어야 합니다.
3
지선의 안전율은 1.2 이상이고 허용 인장하중의 최저는 4.31kN으로 한다.

오답 함정 분석

지선의 안전율은 2.5 이상이어야 합니다.
지선에 연선을 사용할 경우에는 소선은 3가닥 이상의 연선을 사용한다.

정답 상세 해설

지선에 연선을 사용할 경우 소선은 3가닥 이상의 연선을 사용해야 한다는 규정은 기술기준에 부합합니다.
Step 1: 가공전선로 지선의 시설 기준을 검토합니다. 지선은 지지물의 강도를 보강하기 위해 설치하며 연선 사용 시 소선 수, 안전율, 인장하중 등의 기준을 준수해야 합니다.
Step 2: 연선 구성 요건을 확인합니다. 기술기준에 따르면 지선으로 연선을 사용하는 경우 소선은 최소 3가닥 이상을 꼬아서 사용하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 따라서 소선 3가닥 이상의 연선을 사용한다는 4번 항목은 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
지선의 안전율 기준은 어떻게 되나요?
지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며, 허용 인장하중의 최저는 4.31kN입니다.
Q.
도로 횡단 시 지선의 높이를 낮출 수 있는 예외 경우가 있나요?
교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5m까지 낮출 수 있습니다.
Q.
지선에 사용되는 소선의 지름 기준은 무엇인가요?
지선에 사용하는 금속 소선의 지름은 2.6mm 이상이어야 합니다.
전기기사 필기 2017년 2회 81번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프