안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2017년 1회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
저압 옥내 간선 및 분기회로의 시설 규정 중 틀린 것은?
선택지 분석
1
저압 옥내 간선의 전원측 전로에는 간선을 보호하는 과전류차단기를 시설하여야 한다.
오답 함정 분석
간선의 시작점인 전원측에 과전류차단기를 설치하여 간선 전체를 보호하는 것은 기본적인 시설 원칙입니다.
간선보호용 과전류차단기는 옥내 간선의 허용전류를 초과하는 정격전류를 가져야 한다.
정답 상세 해설
간선보호용 과전류차단기의 정격전류는 원칙적으로 간선의 허용전류 이하로 선정해야 합니다.
•
Step 1: 저압 옥내 간선 보호의 기본 원리를 검토합니다. 과전류차단기는 전선에 허용전류 이상의 과부하 전류가 흐를 때 전로를 차단하여 전선을 보호하는 역할을 합니다.
•
Step 2: 차단기 정격전류(In)와 전선 허용전류(Iz)의 관계를 적용합니다. 전선이 손상되기 전에 차단기가 먼저 작동해야 하므로, 차단기의 정격전류는 전선의 허용전류보다 작거나 같아야(In ≤ Iz) 보호가 가능합니다.
•
Step 3: 선지 2번은 차단기의 정격전류가 허용전류를 초과해야 한다고 설명하고 있으므로, 이는 전선 보호가 불가능한 잘못된 시설 규정입니다.
3
간선으로 사용하는 전선은 전기사용기계 기구의 정격전류 합계 이상의 허용전류를 가져야 한다.
오답 함정 분석
간선 전선은 연결된 모든 기기의 정격전류 합계를 충분히 수용할 수 있는 허용전류를 가져야 안전합니다.
4
저압 옥내 간선과 분기점에서 전선의 길이가 3m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 한다.
오답 함정 분석
분기회로의 보호장치는 선로의 전압 강하와 보호 협조를 위해 분기점으로부터 3m 이내에 설치하는 것이 표준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
간선의 허용전류를 결정할 때 전동기 부하가 있으면 어떻게 하나요?
전동기 정격전류 합계가 50A 이하이면 1.25배, 50A를 초과하면 1.1배를 곱하여 계산합니다.
Q.
분기회로 차단기 설치 거리 3m 규정에 예외가 있나요?
분기선의 허용전류가 간선 보호 장치 정격의 35% 이상이면 8m까지, 55% 이상이면 거리 제한 없이 설치할 수 있습니다.