배선 및 조명설비

전기기사 필기 2017년 3회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
저압 옥내배선에 적용하는 사용전선의 내용 중 틀린 것은?

선택지 분석

1
단면적 이상의 연동선이어야 한다.

오답 함정 분석

저압 옥내배선에서 연동선을 사용할 때의 일반적인 최소 굵기 기준을 정확히 설명하고 있습니다.
미네럴인슈레이션케이블로 옥내배선을 하려면 케이블 단면적은 이상이어야 한다.

정답 상세 해설

미네럴인슈레이션케이블의 최소 단면적 기준은 이상입니다.
Step 1: 저압 옥내배선에 사용하는 전선은 일반적으로 단면적 이상의 연동선을 사용해야 합니다.
Step 2: 그러나 전선의 종류가 미네럴인슈레이션케이블(MI 케이블)인 경우에는 단면적 이상의 것을 사용할 수 있도록 규정되어 있습니다.
Step 3: 따라서 선지에서 언급한 이상이라는 조건은 법적 기준인 와 다르므로 틀린 설명에 해당합니다.
3
진열장 등 사용전압이 미만인 경우 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.

오답 함정 분석

400V 미만의 진열장 내부 배선 등에서 코드나 캡타이어 케이블을 사용할 때의 예외 규정을 올바르게 기술하였습니다.
4
전광표시장치 또는 제어회로에 사용전압이 미만인 경우 사용하는 배선은 단면적 이상의 연동선을 사용하고 합성수지관 공사로 할 수 있다.

오답 함정 분석

제어회로나 전광표시장치와 같이 특정 용도의 400V 미만 배선에서는 1.5mm^2 이상의 전선을 사용할 수 있는 예외 조항이 적용됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 옥내배선에서 전선의 굵기는 항상 이상이어야 하나요?
아닙니다. 일반적인 연동선은 이상이지만, 미네럴인슈레이션케이블은 이상, 제어회로용 등은 이상으로 예외가 인정됩니다.
Q.
미네럴인슈레이션케이블의 특징은 무엇인가요?
무기물인 산화마그네슘을 절연체로 사용하여 내열성, 내식성, 내수성이 매우 우수한 케이블입니다.