배선 및 조명설비
전기기사 필기 2017년 3회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
케이블 트레이공사 적용 시 적합한 사항은?
선택지 분석
난연성 케이블을 사용한다.
정답 상세 해설
케이블 트레이 공사 시에는 화재 확산을 방지하기 위해 난연성 케이블을 사용하는 것이 적합합니다.
•
Step 1: 케이블 트레이 시스템의 안전 규정을 검토합니다. 케이블 트레이는 화재 시 연소의 우려가 크므로 전선의 종류를 제한하고 있습니다.
•
Step 2: 관련 기준에 따르면 케이블 트레이에 시설하는 전선은 난연성 케이블이어야 하며, 그렇지 않은 경우 별도의 연소 방지 조치를 취해야 합니다.
•
Step 3: 따라서 제시된 보기 중 난연성 케이블을 사용한다는 설명이 기술 기준에 부합하는 올바른 사항입니다.
2
케이블 트레이의 안전율은 2.0 이상으로 한다.
오답 함정 분석
케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 규정되어 있습니다.
3
케이블 트레이 안에서 전선 접속은 허용하지 않는다.
오답 함정 분석
전선의 접속점을 점검할 수 있는 경우에는 케이블 트레이 내에서도 전선 접속이 허용됩니다.
4
사용전압이 미만인 경우 특별 제 3종 접지 공사를 적용한다.
오답 함정 분석
한국전기설비규정(KEC) 시행에 따라 기존의 종별 접지(제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종) 구분은 폐지되었습니다.
자주 묻는 질문
Q.
케이블 트레이에 난연성이 없는 케이블을 사용할 수 있는 방법이 있나요?
난연 성능이 없는 케이블을 사용할 경우에는 금속관이나 합성수지관 등에 넣거나, 연소 방지재를 도포하는 등 별도의 연소 방지 조치를 해야 합니다.
Q.
케이블 트레이의 안전율 1.5는 어떤 의미인가요?
케이블 트레이가 지지해야 하는 최대 하중보다 1.5배 더 견딜 수 있는 강도로 설계되어야 함을 의미합니다.