안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2017년 1회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
과전류차단기로 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈를 수평으로 붙이고, 정격전류의 1.6배 전류를 통한 경우에 몇 분 안에 용단되어야 하는가? (단, IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 제외한다)
선택지 분석
1
30분
오답 함정 분석
30분은 저압전로용 퓨즈의 1.6배 전류 용단 시간 규정에 존재하지 않는 수치입니다.
2
60분
오답 함정 분석
60분은 정격전류 60A 이하인 퓨즈에 적용되는 기준입니다.
120분
정답 상세 해설
정격전류 80A인 퓨즈가 1.6배의 전류에서 용단되어야 하는 시간은 120분입니다.
•
Step 1: 저압전로용 퓨즈(비 IEC)의 용단 특성 규정을 확인합니다. 전기설비기술기준에 따라 정격전류 60A 초과 100A 이하인 경우, 정격전류의 1.6배 전류가 흐를 때 120분 이내에 용단되어야 합니다.
•
Step 2: 문제에서 주어진 퓨즈의 정격전류는 80A입니다.
•
Step 3: 80A는 60A 초과 100A 이하 범위에 해당하므로, 최종 용단 시간은 120분입니다.
4
180분
오답 함정 분석
180분은 정격전류 200A 초과 400A 이하인 퓨즈에 적용되는 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
IEC 표준 퓨즈와 비 IEC 표준 퓨즈의 차이는 무엇인가요?
비 IEC 표준 퓨즈는 과거 국내 기준을 따르며 정격전류의 1.6배 또는 2배 전류에서의 용단 시간을 기준으로 합니다. 반면 IEC 표준 퓨즈는 gG, aM 등 특성에 따라 규약 시간과 규약 전류가 다르게 설정됩니다.
Q.
퓨즈를 수평으로 붙인다는 조건이 결과에 영향을 주나요?
해당 규정은 퓨즈를 수평으로 부착한 상태를 기준으로 시험 조건을 명시하고 있으므로, 문제 풀이 시 표준적인 설치 상태임을 의미합니다.