금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 중 적합하지 않은 것은?
선택지 분석
1
금속 덕트에 넣은 전선의 단면적 합계가 덕트의 내부 단면적의 20[%] 이하가 되게 하여야 한다.
오답 함정 분석
금속 덕트 내 전선의 단면적 합계는 내부 단면적의 20% 이하로 유지하는 것이 표준 규정입니다.
2
덕트 상호간은 견고하고, 전기적으로 완전하게 접속 하여야 한다.
오답 함정 분석
덕트의 기계적 견고함과 전기적 연속성 확보는 안전을 위한 필수 시공 기준입니다.
덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점간의 거리를 8[m] 이하로 하여야 한다.
정답 상세 해설
금속 덕트의 지지점 간 거리는 3m 이하로 시설해야 하므로 8m는 규정에 어긋납니다.
•
Step 1: 금속 덕트 시설 기준에 따르면 덕트를 조영재에 붙이는 경우 지지점 간의 거리는 3m 이하로 제한됩니다.
•
Step 2: 수직으로 붙이는 특수한 경우에도 6m 이하로 제한되므로 8m는 허용 범위를 초과합니다.
•
Step 3: 따라서 지지점 간 거리를 8m 이하로 한다는 설명은 기술기준에 적합하지 않습니다.
4
저압 옥내배선의 사용 전압이 400[V] 미만인 경우 덕트에 제3종 접지공사를 하여야 한다.
오답 함정 분석
400V 미만 저압 옥내배선에서 접지 공사를 수행하는 것은 안전을 위한 적절한 조치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속 덕트의 지지점 간 거리는 무조건 3m인가요?
일반적인 수평 설치 시에는 3m 이하가 기준이며, 수직으로 설치하는 경우에 한하여 6m 이하로 완화 적용될 수 있습니다.
Q.
전선 단면적 합계를 50%까지 허용하는 경우도 있나요?
제어회로용 배선이나 신호등용 전선 등 전광표시 장치에 사용하는 경우에는 단면적 합계를 50% 이하까지 허용합니다.