배선 및 조명설비
전기기사 필기 2010년 1회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
합성 수지관 공사에 의한 저압 옥내배선에 대한 설명으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
합성수지관 안에 전선의 접속점이 있어도 된다.
오답 함정 분석
관 내부에서는 전선의 접속점을 만들 수 없으며, 전선의 접속은 반드시 박스나 기구 안에서 이루어져야 합니다.
2
전선은 반드시 옥외용 비닐절연전선을 사용한다.
오답 함정 분석
옥내배선 공사 시 옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용이 금지되어 있으며, 절연전선을 사용해야 합니다.
기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설하여야 한다.
정답 상세 해설
합성수지관은 금속관에 비해 기계적 강도가 낮으므로 외부 충격으로부터 전선을 보호할 수 있도록 시설해야 합니다.
•
Step 1: 합성수지관의 재질적 특성을 확인합니다. 합성수지관은 절연성은 우수하나 물리적 충격에는 취약한 특성을 가집니다.
•
Step 2: 시설 장소의 안전 요건을 검토합니다. 전선의 절연 파괴나 관의 파손을 방지하기 위해 기계적 충격이 예상되는 곳은 피하거나 적절한 방호 조치를 취해야 합니다.
•
Step 3: 한국전기설비규정(KEC)의 기준을 적용합니다. 규정에 따라 합성수지관 공사 시 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설하는 것이 적합합니다.
4
관의 지지점간의 거리는 3[m] 이하로 한다.
오답 함정 분석
합성수지관의 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 규정되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
합성수지관 공사에서 전선을 접속할 때는 어떻게 해야 하나요?
전선은 관 내부에서 접속해서는 안 되며, 반드시 접속용 박스나 기구 내부에서 접속해야 합니다.
Q.
합성수지관의 지지점 간 거리가 금속관보다 짧은 이유는 무엇인가요?
합성수지관은 금속관에 비해 열에 의한 변형이 쉽고 처짐이 발생할 가능성이 크기 때문에 1.5m 이하의 짧은 간격으로 지지해야 합니다.
Q.
옥내배선에 옥외용 비닐절연전선(OW)을 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?
옥외용 전선은 옥내 환경에 적합한 화재 안전성이나 절연 성능 기준을 충족하지 못하므로 사용이 제한됩니다.