전선로(저압)

전기기사 필기 2017년 1회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
철도·궤도 또는 자동차도의 전용터널 안의 전선로의 시설 방법으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
고압전선은 케이블공사로 하였다

오답 함정 분석

터널 내 고압 전선로는 케이블 공사 또는 애자사용공사로 시설할 수 있으므로 이는 규정에 부합하는 옳은 방법입니다.
2
저압전선을 가요전선관 공사에 의하여 시설하였다

오답 함정 분석

저압 전선로의 경우 가요전선관 공사를 포함하여 합성수지관, 금속관, 케이블 공사 등이 모두 가능합니다.
저압전선으로 지름 2.0mm의 경동선을 사용하였다

정답 상세 해설

터널 내 저압 전선을 애자사용공사로 시설할 경우 전선의 최소 굵기 기준을 위반하였습니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 터널 내 저압 전선로 시설 규정을 확인합니다. 애자사용공사 시 전선은 인장강도 2.30kN 이상의 것 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
Step 2: 문제에서 제시한 지름 2.0mm의 경동선은 규정된 최소 굵기인 2.6mm에 미달하는 수치입니다.
Step 3: 따라서 해당 선지는 시설 방법으로서 적절하지 않으며 기술기준을 위반한 오답에 해당합니다.
4
저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지하였다

오답 함정 분석

애자사용공사 시 저압 전선의 높이를 노면 또는 레일면상 2.5m 이상으로 유지하는 것은 정해진 안전 기준을 준수한 것입니다.

자주 묻는 질문

Q.
터널 안 저압 전선로에 사용할 수 있는 공사 방법에는 무엇이 있나요?
애자사용공사, 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사, 케이블공사 등이 가능합니다.
Q.
애자사용공사 시 전선의 굵기 기준은 어떻게 되나요?
저압의 경우 지름 2.6mm 이상의 경동선(또는 인장강도 2.30kN 이상)을 사용해야 하며, 고압의 경우 지름 4mm 이상의 경동선(또는 인장강도 5.26kN 이상)을 사용해야 합니다.
Q.
터널 내 전선의 높이 기준은 저압과 고압이 다른가요?
네, 다릅니다. 저압 전선은 노면상 2.5m 이상이어야 하며, 고압 전선은 노면상 3m 이상의 높이에 시설해야 합니다.
전기기사 필기 2017년 1회 86번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프