특수설비(저압)
전기기사 필기 2004년 1회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
가반형의 용접전극을 사용하는 아크용접장치의 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?
선택지 분석
1
150
오답 함정 분석
주택용 옥내전로의 대지전압 제한 수치와 혼동할 수 있으나, 아크용접장치 기준에는 부합하지 않습니다.
2
220
오답 함정 분석
일반적인 상용 전압 수치이나 법령에서 규정한 대지전압 한도와는 차이가 있습니다.
300
정답 상세 해설
아크용접장치의 시설 기준에 따라 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300V 이하로 제한됩니다.
•
Step 1: 아크용접장치는 작업자가 직접 전극을 취급하며 이동하며 사용하는 특성이 있어 감전 사고의 위험이 매우 높습니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준(KEC 등 관련 규정)에서는 이러한 위험을 방지하기 위해 가반형 용접전극을 사용하는 아크용접장치의 1차측 전로 대지전압을 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 해당 규정에 명시된 법적 한도 수치는 300V 이하입니다.
4
380
오답 함정 분석
동력용 전압으로 자주 사용되는 수치이나, 안전을 위한 대지전압 제한 규정인 300V를 초과하므로 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
아크용접장치의 대지전압을 제한하는 이유는 무엇인가요?
가반형 용접전극은 작업자가 손으로 직접 조작하며 이동하는 장치이므로, 절연 파괴 시 발생할 수 있는 치명적인 감전 사고로부터 작업자를 보호하기 위해 대지전압을 300V 이하로 엄격히 제한합니다.
Q.
용접변압기 2차측 전로에는 어떤 규정이 적용되나요?
용접변압기 2차측 전로에는 용접변압기 이외의 다른 기기를 접속해서는 안 되며, 전선은 반드시 용접용 케이블을 사용하여 안전을 확보해야 합니다.