전선로(저압)

전기기사 필기 2007년 1회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
저압 가공전선 상호간을 접근 또는 교차하여 시설하는 경우 전선 상호간 이격거리 및 하나의 저압가공전선과 다른 저압 가공전선로의 지지물사이의 이격거리는 각각 몇 이상이어야 하는가? (단, 어느 한 쪽의 전선이 고압 절연전선, 특별고압절연전선 또는 케이블이 아닌 경우이다.)

선택지 분석

1
전선 상호간 : 30, 전선과 지지물간 : 30

오답 함정 분석

전선 상호간 30cm는 절연전선 등을 사용할 때의 완화 기준이며, 지지물 간 30cm는 맞으나 전체 조합이 틀립니다.
2
전선 상호간 : 30, 전선과 지지물간 : 60

오답 함정 분석

전선 상호간 30cm와 지지물 간 60cm는 규정된 수치와 모두 다릅니다.
전선 상호간 : 60, 전선과 지지물간 : 30

정답 상세 해설

저압 가공전선 상호간 이격거리는 60cm 이상, 지지물과의 이격거리는 30cm 이상이어야 합니다.
Step 1: 저압 가공전선 상호간 접근 또는 교차 시 전선 상호간 이격거리는 60cm 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 2: 저압 가공전선과 타 가공전선로의 지지물 사이 이격거리는 30cm 이상을 유지해야 합니다.
Step 3: 전선이 절연전선이나 케이블이 아닌 경우이므로 완화 기준을 적용하지 않은 60cm와 30cm를 선택합니다.
4
전선 상호간 : 60, 전선과 지지물간 : 60

오답 함정 분석

전선 상호간 60cm는 맞지만, 지지물 간 이격거리는 30cm이면 충분하므로 60cm는 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전선이 절연전선인 경우에는 이격거리가 어떻게 변하나요?
어느 한 쪽의 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 전선 상호간은 30cm, 지지물과의 이격거리는 15cm까지 완화할 수 있습니다.
Q.
이 규정은 어떤 상황에 적용되나요?
저압 가공전선로가 다른 저압 가공전선로와 접근하거나 교차하여 시설되는 경우에 적용됩니다.