특수장소의 전선로(저압)
전기기사 필기 2004년 1회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
터널내의 전선로의 시설방법으로 옳지 않은 것은?
선택지 분석
저압 전선은 지름 2.0mm의 경동선이나 이와 동등이상의 세기 및 굵기의 절연전선을 사용하였다.
정답 상세 해설
터널 내 저압 전선의 최소 굵기 규정을 위반하였으므로 1번이 정답입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 터널 내에 시설하는 저압 전선은 인장강도 2.30kN 이상의 것 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
•
Step 2: 제시된 보기에서는 지름 2.0mm의 경동선을 사용하였다고 명시하고 있으므로 이는 기준치인 2.6mm에 미달하는 잘못된 시설 방법입니다.
•
Step 3: 따라서 해당 문항에서 설명이 옳지 않은 선지는 1번이 됩니다.
2
고압 전선은 케이블공사로 하였다.
오답 함정 분석
터널 내 고압 전선로는 케이블 공사 또는 애자사용 공사에 의하여 시설하는 것이 규정상 적합합니다.
3
저압 전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 궤조면상 또는 노면상 2.5m 이상으로 하였다.
오답 함정 분석
저압 전선을 애자사용공사로 시설할 경우 노면 또는 궤조면으로부터 2.5m 이상의 높이를 유지해야 하므로 이는 올바른 시설 방법입니다.
4
저압 전선을 가요전선관공사에 의해 시설하였다.
오답 함정 분석
터널 내 저압 전선로는 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사, 케이블공사 등에 의해 시설할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
터널 내 저압 전선으로 사용할 수 있는 경동선의 최소 굵기는 얼마인가요?
지름 2.6mm 이상의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기를 가진 절연전선을 사용해야 합니다.
Q.
터널 내 고압 전선로를 시설할 때 가능한 공사 방법은 무엇인가요?
고압 전선로는 애자사용 공사 또는 케이블 공사에 의하여 시설하여야 합니다.