코로나 현상

전기기사 필기 2017년 1회 28번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
코로나현상에 대한 설명이 아닌 것은?

선택지 분석

1
전선을 부식 시킨다

오답 함정 분석

코로나 방전 시 발생하는 오존과 질산 성분은 전선의 금속 재료를 산화시켜 부식을 일으키는 원인이 됩니다.
2
코로나 현상은 전력의 손실을 일으킨다

오답 함정 분석

코로나 임계전압 이상의 전압이 인가되면 공기 절연이 파괴되면서 유효전력의 손실인 코로나 손실이 발생합니다.
3
코로나 방전에 의하여 전파 장해가 일어난다

오답 함정 분석

코로나 방전 시 발생하는 고주파 전류와 전자기파는 인근 통신선이나 무선 설비에 전파 장해를 유발합니다.
코로나 손실은 전원 주파수의 제곱에 비례한다

정답 상세 해설

코로나 손실은 피크(Peek)의 공식에 따라 주파수와 선형적인 비례 관계를 가집니다.
Step 1: 피크의 공식 를 확인합니다.
Step 2: 위 식에서 코로나 손실 는 주파수 항인 에 비례함을 알 수 있습니다.
Step 3: 따라서 주파수의 제곱에 비례한다는 설명은 공식과 일치하지 않는 잘못된 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
코로나 현상을 방지하기 위한 가장 효과적인 대책은 무엇인가요?
전선의 굵기를 굵게 하거나 복도체(다도체) 방식을 채택하여 코로나 임계전압을 높이는 것이 가장 효과적입니다.
Q.
코로나 임계전압이 높을수록 좋은 것인가요?
네, 임계전압이 높을수록 코로나 방전이 잘 일어나지 않으므로 전력 계통의 안정성과 효율성 측면에서 유리합니다.