코로나 현상

전기기사 필기 2005년 1회 31번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로의 코로나 손실을 나타내는 다음의 Peek식에서 에 해당하는 것은?

선택지 분석

코로나 임계전압

정답 상세 해설

Peek 식에서 는 코로나 방전이 시작되는 최저 전압인 코로나 임계전압을 의미합니다.
Step 1: Peek 식의 구성 요소 파악. Peek 식 에서 는 코로나 손실, 는 주파수, 는 대지전압을 나타냅니다.
Step 2: 변수 의 정의 확인. 는 코로나 임계전압(Corona Critical Voltage)으로, 전선 표면의 전위 경도가 공기의 절연 파괴 강도를 넘어서는 시점의 전압입니다.
Step 3: 손실 발생 조건 이해. 대지전압 가 임계전압 보다 높을 때() 비로소 코로나 손실이 발생하며, 손실의 크기는 에 비례합니다.
2
전선에 걸리는 대지전압

오답 함정 분석

Peek 식에서 는 전선의 대지전압을 의미하며, 는 코로나가 발생하기 시작하는 임계전압입니다.
3
송전단 전압

오답 함정 분석

송전단 전압은 선로 전체의 전압 특성을 나타내는 지표이며, Peek 식의 직접적인 변수 와는 무관합니다.
4
기준 충격 절연강도 전압

오답 함정 분석

기준 충격 절연강도(BIL)는 절연 설계의 기준이 되는 전압으로, 코로나 손실 계산식의 변수가 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
코로나 임계전압을 높이려면 어떻게 해야 하나요?
전선의 굵기를 굵게 하거나 복도체를 사용하면 전선 표면의 전위 경도가 낮아져 임계전압이 높아집니다.
Q.
Peek 식에서 주파수()와 코로나 손실의 관계는 무엇인가요?
코로나 손실은 에 비례하므로, 주파수가 높을수록 코로나 손실이 증가합니다.