가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2007년 1회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
경간 , 전선의 자체무게 , 인장하중 , 안전율 2인 경우, 전선의 이도(dip)는 몇 인가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
안전율을 고려하지 않고 인장하중을 그대로 수평장력으로 대입하거나 계산 과정에서 오류가 발생하여 도출된 오답입니다.
4
정답 상세 해설
전선의 이도는 4[m]입니다.
•
Step 1: 전선의 수평장력(T)을 계산합니다. 수평장력은 인장하중을 안전율로 나눈 값입니다. T = 5000 / 2 = 2500[kg]입니다.
•
Step 2: 전선의 이도(D) 공식을 적용합니다. 이도 공식은 D = (W * S^2) / (8 * T) 입니다. (W: 전선의 단위 길이당 무게, S: 경간, T: 수평장력)
•
Step 3: 주어진 값을 공식에 대입하여 계산합니다. D = (2 * 200^2) / (8 * 2500) = (2 * 40000) / 20000 = 80000 / 20000 = 4[m]입니다.
3
6
오답 함정 분석
이도 계산 공식이나 수평장력 산정 과정에서 변수 대입을 잘못하여 도출된 오답입니다.
4
8
오답 함정 분석
안전율을 나누지 않고 곱하거나, 이도 공식의 분모에 있는 8을 4로 잘못 적용하여 계산할 경우 도출되는 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전선의 이도(dip)란 무엇인가요?
전선의 이도란 지지점 간에 가설된 전선이 자체 무게로 인해 아래로 처지는 정도를 의미합니다. 지지점을 연결한 수평선에서 전선의 가장 낮은 지점까지의 수직 거리를 나타냅니다.
Q.
수평장력을 구할 때 왜 인장하중을 안전율로 나누나요?
전선이 끊어지지 않고 안전하게 유지되기 위해서는 전선이 견딜 수 있는 최대 하중(인장하중)보다 실제 걸리는 장력이 작아야 합니다. 따라서 인장하중을 안전율로 나눈 값을 허용 수평장력으로 사용하여 이도를 계산합니다.