변압기의 병렬운전

전기기사 필기 2016년 3회 56번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
단상 변압기를 병렬 운전할 경우 부하 전류의 분담은?

선택지 분석

1
용량에 비례하고 누설 임피던스에 비례

오답 함정 분석

부하 분담은 누설 임피던스에 비례하는 것이 아니라 반비례 관계에 있습니다.
용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례

정답 상세 해설

Step 1: 변압기 병렬 운전 시 각 변압기의 부하 분담은 정격 용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례하여 결정됩니다.
Step 2: 부하 분담 수식 Pa/Pb = (Pna/Pnb) * (Zb/Za)를 통해 분담 부하(P)가 정격 용량(Pn)에 비례하고 임피던스(Z)에 반비례함을 확인할 수 있습니다.
Step 3: 이는 용량이 큰 변압기가 더 많은 부하를 맡고, 임피던스가 작아 전류가 잘 흐르는 쪽으로 더 많은 부하가 배분되어야 함을 의미합니다.
3
용량에 반비례하고 누설 리액턴스에 비례

오답 함정 분석

부하 분담은 용량에 비례해야 하며, 리액턴스 성분에는 반비례해야 합니다.
4
용량에 반비례하고 누설리액턴스의 제곱에 비례

오답 함정 분석

용량과 반비례하거나 리액턴스의 제곱에 비례한다는 설명은 실제 물리적 관계와 다릅니다.

자주 묻는 질문

Q.
변압기 병렬 운전 시 임피던스가 다르면 어떤 문제가 발생하나요?
임피던스가 작은 변압기에 정격보다 큰 부하가 걸리게 되어 과부하로 인한 소손 위험이 발생합니다.
Q.
부하 분담이 용량에 비례해야 하는 이유는 무엇인가요?
각 변압기가 가진 정격 용량의 비율만큼 부하를 나누어 가져야 전체 변압기 뱅크의 이용률이 극대화되고 안정적인 운전이 가능하기 때문입니다.
전기기사 필기 2016년 3회 56번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프