배선 및 조명설비

전기기사 필기 2016년 2회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선시 전선 상호간의 간격은 몇 이상인가?

선택지 분석

1
2

오답 함정 분석

조영재와의 이격거리 기준인 2.5cm와 혼동을 유도하는 오답입니다.
2
4

오답 함정 분석

전기설비기술기준에서 규정하는 전선 상호간의 최소 이격거리보다 짧은 수치입니다.
6

정답 상세 해설

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선 시 전선 상호간의 간격은 6cm 이상이어야 합니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)의 저압 옥내배선 시설 기준 중 애자 사용 공사 항목을 확인합니다.
Step 2: 해당 규정에 따르면 전선 상호간의 간격은 전압의 크기(400V 이하 또는 초과)에 관계없이 6cm 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 3: 따라서 문제에서 요구하는 전선 상호간의 최소 간격은 6cm가 됩니다.
4
8

오답 함정 분석

법적 최소 기준인 6cm를 초과하는 수치로 정답이 될 수 없습니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압이 400V를 넘는 경우에도 전선 상호간 간격은 6cm인가요?
네, 전압이 400V를 초과하더라도 전선 상호간의 간격은 6cm 이상으로 동일하게 유지됩니다.
Q.
애자 사용 공사에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 얼마인가요?
사용전압이 400V 이하인 경우 2.5cm 이상, 400V를 초과하는 경우 4.5cm 이상(건조한 장소는 2.5cm 이상)이어야 합니다.
Q.
애자 사용 공사 시 지지점 간의 거리 기준은 어떻게 되나요?
전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우, 지지점 간의 거리는 2m 이하로 시설해야 합니다.
전기기사 필기 2016년 2회 97번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프