안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2011년 2회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
과전류 차단기로서 저압 전로에 사용하는 400[A] 퓨즈를 수평으로 붙여서 시험할 때 정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통하는 경우 각각 몇 분 안에 용단되어야 하는가?
선택지 분석
1
60분, 4분
오답 함정 분석
정격전류 30[A] 초과 60[A] 이하인 퓨즈의 용단 시간 기준입니다.
2
120분, 6분
오답 함정 분석
정격전류 60[A] 초과 100[A] 이하인 퓨즈의 용단 시간 기준입니다.
3
120분, 8분
오답 함정 분석
정격전류 100[A] 초과 200[A] 이하인 퓨즈의 용단 시간 기준입니다.
180분, 10분
정답 상세 해설
정격전류 400[A]인 저압 전로용 퓨즈는 1.6배 전류에서 180분, 2배 전류에서 10분 이내에 용단되어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 저압 전로용 퓨즈의 용단 특성은 정격전류의 크기에 따라 규정된 시간을 준수해야 합니다.
•
Step 2: 정격전류가 200[A]를 초과하고 400[A] 이하인 경우, 정격전류의 1.6배 전류를 통할 때의 용단 시간은 180분 이내입니다.
•
Step 3: 동일한 전류 범위에서 정격전류의 2배 전류를 통할 때의 용단 시간은 10분 이내로 규정되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
퓨즈의 용단 시험 시 수평으로 설치하는 이유는 무엇인가요?
설치 방향에 따른 열 발산 조건의 차이를 없애고 시험의 객관성을 유지하기 위해 수평 설치를 기준으로 합니다.
Q.
정격전류가 200A 이하인 경우의 기준은 어떻게 되나요?
100A 초과 200A 이하인 경우 1.6배에서 120분, 2배에서 8분 이내에 용단되어야 합니다.