전선로(저압)

전기기사 필기 2012년 2회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압 옥상전선로 시설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

선택지 분석

전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 0.5[m]로 하였다.

정답 상세 해설

저압 옥상전선로와 조영재 사이의 이격거리는 절연전선 사용 시 2.0[m] 이상이어야 하므로 0.5[m]로 시설하는 것은 규정에 위배됩니다.
Step 1: 저압 옥상전선로의 전선 규격을 확인합니다. 전선은 인장강도 2.3[kN] 이상의 것 또는 지름 2.6[mm] 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
Step 2: 전선의 종류에 따른 이격거리를 검토합니다. 절연전선을 사용하는 경우 조영재와의 이격거리는 2.0[m] 이상을 유지해야 합니다.
Step 3: 예외 조항을 확인합니다. 케이블을 사용하는 경우에 한하여 이격거리를 1.0[m]까지 줄일 수 있으나, 본 문제의 조건인 0.5[m]는 어떤 경우에도 허용되지 않는 수치입니다.
2
전선은 상시부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하였다.

오답 함정 분석

바람에 의한 식물 접촉 방지는 전선로 시설의 안전을 위한 필수 준수 사항입니다.
3
전선은 절연 전선을 사용하였다.

오답 함정 분석

저압 옥상전선로에는 반드시 절연전선 이상의 전선을 사용하도록 규정되어 있습니다.
4
전선은 지름 2.6[mm]의 경동선을 사용하였다.

오답 함정 분석

옥상전선로의 기계적 강도를 확보하기 위해 지름 2.6[mm] 이상의 경동선 사용은 올바른 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 옥상전선로에서 전선의 굵기 기준은 어떻게 되나요?
지름 2.6[mm] 이상의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기를 가진 전선을 사용해야 합니다.
Q.
이격거리 2.0[m] 규정은 모든 경우에 적용되나요?
아닙니다. 절연전선 사용 시 2.0[m]이며, 케이블을 사용하는 경우에는 1.0[m]까지 완화하여 시설할 수 있습니다.