전선로(저압)
전기기사 필기 2011년 2회 85번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압 옥측전선로의 시설로 잘못된 것은?
선택지 분석
1
철골주 조영물의 버스덕트 공사로 시설
오답 함정 분석
버스덕트 공사는 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우 저압 옥측전선로에서 허용되는 방식입니다.
2
합성 수지관 공사로 시설
오답 함정 분석
합성수지관 공사는 조영물의 종류와 관계없이 저압 옥측전선로에서 일반적으로 허용되는 공사 방법입니다.
목조 조영물에 금속관 공사로 시설
정답 상세 해설
저압 옥측전선로 시설 시 목조 조영물에는 금속관 공사와 버스덕트 공사를 시행할 수 없습니다.
•
Step 1: 저압 옥측전선로의 가능한 공사 방법을 확인합니다. 애자사용 공사, 합성수지관 공사, 금속관 공사, 버스덕트 공사, 케이블 공사 등이 규정되어 있습니다.
•
Step 2: 조영물의 재질에 따른 제한 사항을 적용합니다. 기술기준에 따르면 목조의 조영물에는 금속관 공사와 버스덕트 공사를 시설하는 것을 금지하고 있습니다.
•
Step 3: 따라서 목조 조영물에 금속관 공사를 시설한다는 설명은 규정에 위배되는 잘못된 사항입니다.
4
전개된 장소에 애자사용 공사로 시설
오답 함정 분석
애자사용 공사는 전개된 장소에 시설하는 조건으로 저압 옥측전선로에서 사용 가능한 공법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압 옥측전선로에서 목조 조영물에 금속관 공사가 금지되는 이유는 무엇인가요?
누전 발생 시 금속관을 통해 목재 조영물로 열이 전달되어 화재가 발생할 위험이 높기 때문에 안전상 금지하고 있습니다.
Q.
목조 조영물에 시설 가능한 저압 옥측전선로 공사 방법은 무엇이 있나요?
합성수지관 공사나 케이블 공사 등을 사용하여 시설해야 합니다.