전력보안통신설비
전기기사 필기 2016년 2회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
가공전선과 첨가 통신선과의 시공방법으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
통신선은 가공전선의 아래에 시설할 것
오답 함정 분석
통신선은 전력선과의 혼촉 방지 및 유지보수 안전을 위해 가공전선의 아래에 시설하는 것이 원칙이므로 옳은 설명입니다.
2
통신선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 이상일 것
오답 함정 분석
고압 가공전선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 60cm 이상으로 규정되어 있으므로 옳은 설명입니다.
통신선과 특고압 가공전선로의 다중 접지한 중성선 사이의 이격거리는 이상일 것
정답 상세 해설
특고압 가공전선로의 다중 접지한 중성선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 60cm 이상이어야 하므로 1.2m 이상이라고 설명한 것은 잘못된 내용입니다. Step 1: 가공전선과 첨가 통신선 간의 이격거리 기준을 검토합니다. 저압 가공전선은 30cm(절연전선 등 60cm), 고압 가공전선은 60cm 이상 이격해야 합니다. Step 2: 특고압 가공전선과의 이격거리를 확인합니다. 일반적인 특고압 가공전선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 1.2m 이상입니다. Step 3: 다중 접지된 중성선(22.9kV-y 계통 등)에 대한 예외 규정을 적용합니다. 특고압 가공전선로의 다중 접지한 중성선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 60cm 이상으로 규정되어 있습니다.
4
통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 기계기구에 부속되는 전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설할 것.
오답 함정 분석
지지물에 시설하는 기계기구 부속 전선과의 접촉 방지 및 견고한 시설은 기술기준의 기본 원칙에 부합하므로 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
가공전선과 첨가 통신선의 위치 관계는 어떻게 되나요?
통신선은 전력선과의 혼촉 사고 방지 및 유지보수 안전을 위해 가공전선의 아래에 시설하는 것을 원칙으로 합니다.
Q.
특고압 가공전선과 통신선 사이의 이격거리가 1.2m가 아닌 경우는 언제인가요?
다중 접지된 중성선과 시설하는 경우나, 통신선으로 광섬유 케이블을 사용하는 경우 등 특정 조건에서 이격거리가 60cm 이상으로 완화될 수 있습니다.