기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2003년 2회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
건조한 장소로서 전개된 장소에 한하여 고압옥내배선을 할 수 있는 것은?
선택지 분석
애자사용공사
정답 상세 해설
고압 옥내배선 중 건조하고 전개된 장소에서만 시공 가능한 방법은 애자사용공사입니다.
•
Step 1: 고압 옥내배선의 허용 공법 확인. 전기설비기술기준에 따라 고압 옥내배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사 세 가지 방법으로만 시공할 수 있습니다.
•
Step 2: 애자사용공사의 시설 제한 조건 검토. 애자사용공사는 전선이 노출되는 특성상 습기가 없고 안전이 확보되는 건조한 장소 및 전개된 장소에 한하여 시설하도록 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 결론 도출. 합성수지관, 금속관, 가요전선관 공사는 저압 옥내배선 규정에는 포함되나 고압 옥내배선에서는 허용되지 않으므로 애자사용공사가 정답입니다.
2
합성수지관공사
오답 함정 분석
합성수지관공사는 저압 옥내배선에 사용되는 방식이며 고압 옥내배선 규정에는 허용되지 않습니다.
3
금속관공사
오답 함정 분석
금속관공사는 주로 저압 옥내배선에서 사용되며 고압 옥내배선에서는 안전상의 이유로 채택되지 않습니다.
4
가요전선관공사
오답 함정 분석
가요전선관공사는 저압 옥내배선용 공법으로 고압 옥내배선 시설 기준에 해당하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 옥내배선으로 가능한 공사 방법은 총 몇 가지인가요?
고압 옥내배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사 총 세 가지 방법으로만 시설이 가능합니다.
Q.
애자사용공사 시 전선과 조영재 사이의 이격거리는 얼마인가요?
고압 옥내배선 애자사용공사 시 전선과 조영재(벽, 천장 등) 사이의 이격거리는 5cm 이상을 유지해야 합니다.