전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2011년 2회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특고압 가공전선로의 전선으로 케이블을 사용하는 경우의 시설로 옳지 않은 방법은?
선택지 분석
1
케이블은 조가용선에 행거에 의하여 시설한다.
오답 함정 분석
케이블을 조가용선에 행거로 시설하는 것은 기술기준에서 허용하는 표준적인 방법입니다.
케이블은 조가용선에 접촉시키고 비닐테이브 등을 30cm 이상의 간격으로 감아 붙인다.
정답 상세 해설
특고압 가공전선로에서 케이블을 조가용선에 테이프로 감아 시설할 때의 간격 규정을 위반한 설명입니다.
•
Step 1: 케이블 시설 방식 확인. 가공전선로에 케이블을 시설할 때는 조가용선에 행거로 고정하거나 금속선 또는 테이프로 감아 지지해야 합니다.
•
Step 2: 지지 간격 규정 검토. 행거를 사용하는 경우 간격은 50cm 이하, 테이프 등을 감아 붙이는 경우에는 20cm 이하로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 결론 도출. 선지에서 제시한 '30cm 이상의 간격'은 규정된 20cm 이하를 초과하므로 옳지 않은 방법입니다.
3
조가용선은 단면적 이상의 아연도강연선 또는 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선을 사용한다.
오답 함정 분석
특고압 가공전선로의 조가용선 규격은 단면적 22mm² 이상의 아연도강연선을 사용하는 것이 맞습니다.
4
조가용선 및 케이블의 피복에 사용한 금속체네는 제3종 접지 공사를 한다.
오답 함정 분석
조가용선 및 케이블의 금속제 피복에는 안전을 위해 접지 공사를 시행해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
조가용선에 행거를 사용하여 케이블을 시설할 때의 간격은 어떻게 되나요?
행거를 사용하여 케이블을 시설하는 경우, 행거 사이의 간격은 50cm 이하로 유지하여야 합니다.
Q.
테이프를 감아 붙이는 방식의 정확한 기준은 무엇인가요?
금속선이나 테이프를 사용하여 조가용선에 케이블을 결합하는 경우, 그 간격은 20cm 이하가 되도록 촘촘하게 감아 붙여야 합니다.