전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2011년 2회 90번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선에 적용하는 풍압하중에 대한 설명으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
갑종 풍압하중의 1.5배를 적용시켜야 한다.

오답 함정 분석

인가 연접 지역은 풍압이 감쇄되는 특성을 고려하여 하중을 경감하므로 1.5배 가산은 잘못된 설명입니다.
2
을종 풍압하중의 2배를 적용시켜야 한다.

오답 함정 분석

을종 풍압하중은 빙설이 많은 지방에서 적용하는 기준이며, 인가 연접 지역의 특수 하중 기준이 아닙니다.
병종 풍압하중을 적용시킬 수 있다.

정답 상세 해설

Step 1: 인가가 많이 연접된 장소의 풍압하중 적용 규정을 확인합니다. 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면, 도심지 등 인가가 밀집된 지역은 건축물에 의해 바람의 영향이 줄어드는 것을 고려합니다.
Step 2: 병종 풍압하중의 정의를 적용합니다. 병종 풍압하중은 갑종 풍압하중의 50%를 적용하는 하중으로, 인가가 많이 연접된 장소에 시설하는 가공전선로의 지지물이나 가섭선에 적용할 수 있습니다.
Step 3: 결론적으로 고압 가공전선로에서 인가 연접 시 병종 풍압하중을 적용하는 것은 법규상 정당한 기준입니다.
4
갑종 풍압하중과 을종 풍압하중 중 큰 것만 적용시킨다.

오답 함정 분석

해당 기준은 빙설이 많은 지방의 저온 계절에 적용하는 비교 선택 기준이며, 인가 연접 지역과는 무관합니다.

자주 묻는 질문

Q.
병종 풍압하중은 어떤 경우에 적용하나요?
인가가 많이 연접되어 있는 장소, 즉 건물들이 밀집하여 바람의 세기가 약해지는 지역에서 가공전선로를 시설할 때 적용합니다.
Q.
병종 풍압하중의 크기는 어느 정도인가요?
통상적인 최대 풍압을 상정한 갑종 풍압하중의 50%(1/2)를 기초로 하여 계산합니다.
Q.
인가가 연접된 장소라면 무조건 병종을 써야 하나요?
규정상 병종 풍압하중을 '적용할 수 있다'고 명시되어 있으므로, 설계 조건에 따라 선택적으로 적용이 가능합니다.
전기기사 필기 2011년 2회 90번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프