선로정수
전기기사 필기 2016년 2회 38번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
3상 3선식 송전선로에서 연가의 효과가 아닌 것은?
선택지 분석
작용 정전용량의 감소
정답 상세 해설
연가는 선로정수의 평형을 목적으로 시행하며, 정전용량의 크기 자체를 줄이는 효과는 없습니다.
•
Step 1: 연가(Transposition)의 정의를 확인합니다. 연가는 송전선로의 선로정수(L, C)를 평형시키기 위해 전선의 위치를 3의 배수 구간마다 바꾸어 가설하는 것을 의미합니다.
•
Step 2: 연가의 주요 효과를 분석합니다. 각 상의 임피던스를 평형시키고, 중성점 잔류 전압을 소멸시켜 통신선 유도장해를 감소시키며, 소호리액터 접지 시 직렬공진에 의한 이상전압 발생을 방지합니다.
•
Step 3: 정전용량과의 관계를 파악합니다. 연가는 각 상의 정전용량을 '동일하게' 만드는 평형 작용을 수행할 뿐, 작용 정전용량의 절대적인 수치를 감소시키는 기능은 수행하지 않습니다.
2
각 상의 임피던스 평형
오답 함정 분석
연가는 전선의 기하학적 배치를 평균화하여 각 상의 인덕턴스와 정전용량을 동일하게 만듦으로써 임피던스 평형을 달성하는 것이 주된 목적입니다.
3
통신선의 유도장해 감소
오답 함정 분석
선로정수가 평형되면 중성점 잔류 전압이 0이 되어 인근 통신선에 미치는 전자유도장해를 억제하는 효과가 있습니다.
4
직렬공진의 방지
오답 함정 분석
연가를 통해 선로정수가 평형되면 소호리액터 접지 방식 등에서 발생할 수 있는 직렬공진 현상을 방지하여 계통의 안정성을 높입니다.
자주 묻는 질문
Q.
연가는 어떤 방식으로 시행하나요?
송전 선로의 전체 길이를 3의 배수 구간으로 등분하여 전선의 위치를 순환시킴으로써 3상 전체의 선로정수가 평형이 되도록 가설합니다.
Q.
연가를 하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?
선로정수의 불평형으로 인해 중성점에 잔류 전압이 발생하며, 이는 통신선 유도장해 및 직렬공진에 의한 이상전압의 원인이 됩니다.