차단보호방식

전기기사 필기 2016년 2회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전 계통에서 자동재폐로 방식의 장점이 아닌 것은?

선택지 분석

1
신뢰도 향상

오답 함정 분석

자동재폐로 방식은 일시적인 고장을 신속히 복구하여 전력 공급의 신뢰도를 높이는 핵심적인 장점입니다.
2
공급 지장 시간의 단축

오답 함정 분석

고장 발생 시 자동으로 재투입을 시도함으로써 정전 시간을 최소화하고 공급 지장 시간을 단축시키는 효과가 있습니다.
보호 계전 방식의 단순화

정답 상세 해설

자동재폐로 방식은 보호 계전 시스템의 구성을 더욱 복잡하게 만듭니다.
Step 1: 자동재폐로 방식의 원리를 검토합니다. 송전선로 고장의 대부분은 낙뢰 등에 의한 일시적 고장이므로, 차단기가 동작한 후 일정 시간 뒤에 자동으로 다시 투입하여 계통을 복구하는 방식입니다.
Step 2: 시스템 구성의 변화를 분석합니다. 재폐로를 성공시키기 위해서는 고속도 차단 및 고속도 재투입 기술이 필수적이며, 이를 제어하기 위한 별도의 재폐로 계전기와 복잡한 제어 로직이 추가되어야 합니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 자동재폐로 방식은 계통의 신뢰도와 과도 안정도를 향상시키지만, 보호 계전 방식 자체는 오히려 더 정교하고 복잡해지게 됩니다.
4
고장상의 고속도 차단, 고속도 재투입

오답 함정 분석

고장 구간을 빠르게 분리하고 다시 연결하는 고속도 동작은 자동재폐로 방식의 주요 특징이자 장점입니다.

자주 묻는 질문

Q.
자동재폐로 방식이 왜 보호 계전 방식을 복잡하게 만드나요?
재폐로 성공 여부를 판단하고 차단기와 연동하여 정해진 시간 내에 정확히 재투입을 수행해야 하므로, 제어 회로와 계전 시스템의 구성이 일반 방식보다 복잡해집니다.
Q.
자동재폐로 방식의 주된 목적은 무엇인가요?
송전선로 고장의 약 80~90%를 차지하는 일시적 고장을 신속히 복구하여 전력 공급의 신뢰도를 높이고 계통의 과도 안정도를 유지하는 것입니다.
전기기사 필기 2016년 2회 22번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프